Absolute DECT Verzweiflung

  • Hallo zusammen,


    es geht um folgende Situation/Konfig:


    An einer COMmander Basic 2 (Auenwald) hängen ca. 8 DECT-Sationen (Base 900) an zwei Modulen. An einer Base sind max. 3 Mobilteile (Auerwald) angemeldet. Wir haben also insgesamt ca. 24 Mobilteile.


    Nun melden sich die Mobilteile sporadisch von der DECT - Station einfach ab.
    Die Handteile melden sich nicht mehr automatisch alleine an. Der komplette Registrierungs- und Anmeldeprozess muss neu durchlaufen werden.


    Seltsam ist das diese gleiche Konfiguration (1:1) an einem anderen Standort fehlerfrei funktioniert hat!?


    Folgendes haben wir bereits durchgeführt:


    1. TK Anlage komplett neu konfiguriert (nach Werkeinstellung)
    2. Firmware-Update TK
    3. Mobilteile resettet
    4. CAT Kabel Base erneuert
    5. LOG-File der TK an Auerswald -> alles OK


    Auch eine WLan Verbindung kann dort nur schwer bis garnicht aufgebaut werden. Es gibt etwa 40 Wlan-Spots in der Umgebung. Kann es dadurch zu einer solchen Störung kommen?


    Über jede Hilfe oder jeden Tipp würden wir uns super freuen!!!


    Lieben Dank!

  • Re: Absolute DECT Verzweiflung


    Zitat

    Original geschrieben von julian_28
    8 DECT-Sationen (Base 900) an zwei Modulen. An einer Base sind max. 3 Mobilteile (Auerwald) angemeldet. Wir haben also insgesamt ca. 24 Mobilteile.

    Wie sind die Mobilteile mit den Basen verheiratet?
    a) Mobilteil hat maximal eine Basis.
    b) Mobilteil hat Prioritätenliste für mehrere Basen. Oder ganz anders:
    c) Basen sind untereinander Repeatert?

Jetzt mitmachen!