Beiträge von HavilandTuf

    Nö, der Grund dürfte Banal sein mehr von den Dingern zu verkaufen. Wenn die10 Jahresbatterie nach 2-3 Jahren leer ist wanadert der in den Müll und ein neuer muss her, Und die Gewährelistung ist natürlich abgelaufen.

    Für mich wäre es eher der Grund, nicht noch einmal etwas von dem Hersteller kaufen.

    9V Block wär auch OK.

    9V zeugen davon, dass die Schaltung aus den 70ern verbaut ist, die nicht gerade sparsam ist.

    Soviel weiß ich mittlerweile.

    Moderne Geräte brauchen nur 3V, also dann eher ein Fach für zwei AA-Zellen.

    Könnte mir sogar vorstellen, dass die länger halten als ein Billigmelder mit fest verbauter CR123A

    Lithium-Zellen haben den Vorteil einer geringen Selbstentladung, wenn die nach 3 Jahren leer ist, lag es aber eher am Verbrauch.

    Eine AA Zelle hat etwa 2Ah Kapazität, eine CR123A Zelle etwa 1,5Ah

    Eine richtige Batteriefassung kostet ein paar Cent mehr, das wird der Grund sein.

    Ich fände es auch besser, wenn es ein Fach für die meist verwendete CR123A Zelle gäbe.

    Wenn sie allerdings das Q Siegel tragen sollen:

    Zitat

    Beim Qualitätssiegel „Q“ für Rauchmelder handelt es sich um eine eingetragene Marke des Forums Brandrauchprävention e.V., welches an Hersteller von Rauchwarnmeldern verliehen wird. Das Qualitätszeichen Q für Rauchmelder („Q für Qualität“) ist dabei ein markenunabhängiges und vor allem auch verlässliches Gütezeichen für wirklich hochwertige Geräte, die insbesondere auch für den Langzeiteinsatz geeignet sind.

    Darf die Batterie nicht tauschbar sein:

    Zitat

    Neben den relevanten Anforderungen der Produktnorm DIN EN 14604 ist es für Q Rauchmelder beispielsweise Voraussetzung, dass das Gerät eine fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von mindestens zehn Jahren ausgestattet ist

    https://www.rauchmeldertest.net/rauchmelder-q/

    Wer macht das schon regelmäßig ;)

    Tatsächlich habe ich das gestern gemacht, und festgestellt, der Melder im Schlafzimmer ist tot.

    Dort hängt, genauso wie im Wohnzimmer noch ein Modell von Blaupunkt (GS505) http://c.tutti.ch/big/6469483922.jpg

    Angeblich auch mit 10 Jahresbatterie, bei beiden habe ich jedoch vor Jahren die 3 wechselbaren CR2477 Zellen tauschen müssen.

    Beide wären im nächsten Jahr zum Tausch fällig, also habe ich gestern einen Satz Pyrexx für alle Räume bestellt:

    Also ich glaube, als nächstes kommt mit das Modell ins Haus: https://www.rauchmeldertest.ne…xx-px-1-rauchmelder-test/

    Jo, die Homematic IP Melder hatte ich mal bei Amazon bestellt als sie im Angebot waren, danach erst nach Erfahrungen gesucht und die Bestellung wieder storniert.

    Keine Lust nach 2-3 Jahren daran herum löten zu müssen. Hätten sie wenigstens die Batterie austauschbar gemacht, wie auch bei den restlichen Homematic Geräten.

    Also ich glaube, als nächstes kommt mit das Modell ins Haus: https://www.rauchmeldertest.ne…xx-px-1-rauchmelder-test/

    Knapp 8 Jahre läuft der wohl schon bei denen.

    Zitat
    • Der Pyrexx PX-1 Rauchmelder ist mit einer fest verbauten Lithium-Langzeit Batterie ausgestattet, welche den Rauchmelder bis zu 12 Jahre lang mit ausreichend Strom versorgt und ist dadurch besonders Wartungsarm. Pyrexx garantiert übrigens ein mangelfreies Gerät über die gesamte Dauer von 12 Jahren!
    • Der Pyrexx PX-1 arbeitet mittels der Bi-Sensor-Technologie
      und ermöglich damit zusätzlich zur klassischen Rauchdetektion eine permanente Temperaturanalyse (Überwachung von Temperaturänderungen). Diese beiden Messwerte werden kontinuierlich vom Prozessor des Rauchmelders festgehalten und ausgewertet. Durch diese Technologie, die sowohl Rauch als auch Temperatur überwacht sind Fehlalarme nahezu ausgeschlossen. Ein Einsatz in Küchen etc. ist dadurch prinzipiell ebenfalls möglich.
    • Der Pyrexx PX-1 ist mit keinen optischen Signalgebern (LEDs) ausgestattet.

    Ich war am Samstag im Action Markt, dort gibt es den hier: https://www.action.com/de-de/p…ares-rauchmelder-pd-8829/

    Im Text steht: "Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren" also alles kann, nichts muss 8o

    Zu Hause habe ich versucht herauszufinden, ob man die Batterie wechseln kann.

    Verbaut ist wohl eine CR123A, an die man aber nicht einfach so rankommt, auf der Rückseite ist nur ein Schalter: https://www.bedienungsanleitu.…rtwares/pd-8829/anleitung

    Vermutlich ist sie auch fest verlötet.


    Ich habe das Gefühl, das mit den 10 Jahren ist ein Missverständnis, eine Lithiumbatterie ist 10 Jahre haltbar, dies wurde von den Herstellern so übernommen.

    Zitat

    Die Lithium-Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

    https://www.ansmann.de/batterien/lithium-cr123a-bl


    Wie viel Jahre sie im Rauchmelder aushält, hängt von der Stromaufnahme ab. Vielleicht gibt es sehr sparsame Modelle, die es schaffen.

    Ich denke 5-6 Jahre sind schon sehr gut, nur blöd, wenn es als Wegwerfartikel konzipiert ist. :rolleyes: