Original geschrieben von Brainstorm
Ok Mal eben die Daten der schlimmsten Induktinschaoten 
1. Effektstrahler mit Trafo für 250 Watt 12 Volt Halogenbirne und zusätzlich 2 Elektromotoren. Einer Läuft gleichmäßig langsam der andere Munsikgesteuert hin un her, etwas schneller.
Bei dem fällt entweder der Sicherungsautomat (10A) oder die interne Feinsicherung oder die Halogenbirne geht flöten.
-> Der Sicherungsautomaten könnte ein "flinker" sein, dann darf er schon mal bei induktiven Lasten auslösen. Ist die Feinsicherung eine "flinke"?
Durch den Nullspannungsschalter könnte sich dieses Problem erledigen.
Eine genauere Funktionsbeschreibung dieses Effektstrahlers mit den beiden motoren wäre hilfreich.
- Wie erfolgt die Musikansteuerung?
- Muß immer die gesamte Leuchte mit den beiden Motoren geschaltet werden?
- Kann evtl. die Motorsteierung separat geschaltet werden, so dass die Motoren nicht geschaltet werden brauchen?
- Ist diese Leuchte self-made?
2. Deckenspinne mit 4 6Volt 30 Watt Birnen (1 Trafo) und Elektromotor, läuft konstant. Da fällt auch entweder die 10 Ampere hauptsicherung oder die interne Feinsicherung.
-> Prinzipiell das geleiche Spiel wie oben, sollte aber kein Problem sein
3. Lauflicht mit 4 6Volt 35 Watt birnen (jede mit eigenem Trafo) davor auf 230 Volt Seite eine Lauflichtsteuerung. Killt meist die 10 A Hauptsicherung.
-> ich würde einen einzigen Trafo nehmen und dann die Lampen mit dem TIC226/MOC3040 schalten. Die Ansteuerung der MOC3040 kommt dann entweder vom PC oder der Lauflicht.
4 der letzte wundert mich am meisten. Der hat eine 300 Watt Halogenbirne (230 V) und einen Elektromotor. Da fällt die interne Sicherung.
-> Was heißt interne Sicherung?
Die anderen Strahler mit 230 Volt Birnen und nur einem Motor machen bisher keine Probleme.
Bisher geibt es nur Probleme beim einschalten. Bis zum Ausschalten bin ich noch nie gekommen :).
Weitere Fragen von mir:
Wie groß ist die Zuleitung von dem 10A-Automaten?
Ist es ein Raum in einem Haus oder eine Hütte/Häuschen/wieauchimmer irgendwo draußen?
Evtl. ist der 10A-Automat einfach nur gealtert. Sieht er schn sehr alt aus?
Bess dehmnäx,
Carsten