ZitatOriginal geschrieben von Goyale
BTW:
Für die Energiebilanz ist es schnuppe, ob die Außenluff über einen Schlauch oder von irgendwo angesaugt wird.
Das 1-Schlauch-Gerät hat nur den Nachteil, dass die ganze angesaugte Luft quer durch den Raum gesaugt wird.
Nein das ist nicht egal, da beim Zweischlauchgerät genau die Luft aus einem Schlauch über den Kondensator geleitet wird welche danach auch wieder ausgeblasen wird. Folglich entsteht keinerlei Luftaustausch zwischen innen und außen (abgesehen von dem was durch das geöffnete Fenster hereinströmt (die Menge ist hier identisch mit der die auch bei ausgeschaltetem Klimagerät ausgetauscht wird).
Die kalte Luft aus dem Klimagerät ist abgekühlte Raumluft.
Bei Einschlauchtechnik saugt man sich durch die große Abluftmenge auch gleichgroße Mengen von z.B. 30°C warmer Außenluft in den Raum welche die 22°C warme Raumluft verdrängt. Man muss diese Luftmenge zusätzlich kühlen, was man sich beim Zweischlauch spart.
Wer es immer noch nicht glaubt, ich zitiere mal aus einem Dokument der Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin:
"Es saugt durch einen Schlauch Außenluft zum Kühlen
des Verflüssigers an und fördert die erwärmte Luft durch einen zweiten Schlauch
wieder nach außen. Dieses Gerät nennt sich wegen der zwei Schläuche nach außen
auch Zweischlauchgerät. Die Raumluft wird über den Verdampfer geleitet und gekühlt
und wieder in den Raum eingebracht. Die beiden Luftwege sind vollkommen
2
getrennt. Das Gerät ist im Sinne der Klimatechnik ein Umluftkühlgerät, das nur die
Umluft im Raum kühlt und teilweise entfeuchtet.
Wenn der Schlauch für die Außenluft weggelassen wird, liegt ein so genanntes Einschlauchgerät
vor. Dann ändert sich die Lüftungsfunktion. Die Kühlluft für den
Verflüssiger wird dann aus dem Raum angesaugt und genau so viel Außenluft wird
durch Fenster oder Türen angesaugt. Wie die Messergebnisse zeigen werden, ist
der Außenluftstrom so groß, dass an warmen Tagen fast die gesamte Kühlleistung
benötigt wird, um diese Luft zu kühlen. Es handelt sich deshalb um ein Lüftungsgerät
mit geringer Kühlfunktion. "
Anja
Ein Stiebel ACP 29 plus ist beispielsweise nur 59 dB laut, aufgrund der logarithmischen Skala ist das deutlich leiser als 65 dB.
Interessante Theorie auch, dass man nach 2 h kühlen auf 23°C anschließend eine Raumtemperatur von nur 20-22°C hat ![]()