So, ich grabe diesen Thread mal aus, da es hier wohl am besten passt.
Ich habe mir ein neues Induktionskochfeld gekauft. An der Wand hinter dem Herd habe ich den ganz normalen Herdanschluss mit fünf Adern
L1 (Schwarz)
L2 (Braun)
L3 (Schwarz)
N (Blau)
PE (gelb-grün)
soweit ist alles in Ordnung, das ist auch sauber verlegt, man kommt anständig hin, jeder Leiter ist getrennt abgesichert, usw.
Als ich dann mein Kochfeld ausgepackt habe bin ich etwas ins Grübeln gekommen. Die dortigen Anschlüsse sind mit L1 L2 N1 N2 und PE beschriftet. Im Moment sind L1 und L2 sowie N1 und N2 gebrückt um den Herd mit 230V zu betreiben. Laut Anleitung ist er aber auch für 400V ausgelegt, allerdings Frage ich mich wie er dann anzuschließen ist.
Die zwei Möglichkeiten, an die ich bisher gedacht hatte waren:
1. L1 an L1, L2 an L2, die beiden Neutralleiter brücken und gemeinsam an den N aus der Wand anschließen. PE ist sowieso klar. L3 wird in der Wand per Lüsterklemme abgeklemmt, die Sicherung rausgenommen, er wird also deaktiviert.
2. L1 und L2 wie oben, aber ein Neutralleiter (am Gerät) fungiert als L3 (auf Grund der Sternschaltung) der zweite wird in die Wand verdrahtet. PE wie oben. Gibt es dann eine Möglichkeit herauszufinden, welcher der beiden N am Gerät (also N1 oder N2) mit L3 zu verbinden ist?
Die dritte Möglichkeit wäre natürlich den Herd am 230V Netz zu betreiben, was ich aber aufgrund der Leistung von ca 7500W ungern tun würde.
Ich bin selbst Elektrochfachkraft, darf den Herd also ganz legal Verdrahten, ohne dass Garantie oder Versicherung Probleme bereiten sollte, da ich aber in einem ganz anderen Bereich tätig bin, frage ich hier mal um Rat.
Danke schonmal, und sorry, dass die kurze Frage jetzt doch ein bisschen länger geworden ist...