Beiträge von Butterfly

    Zitat

    Original geschrieben von jochar
    Du brauchst nur 4 Kabel für einen So-Bus. Das ist der rote/orange Klemmblock im NTBA. (a1a2b1b2) Die edementsprechende Belegung steht in den meisten Dosen sogar auch dort drin. Denk nur an die Terminirung ad der letzten Dose im bus (100 Ohm-Widerstand a1-a2 + b1-b2)


    Deine Anschlußbeschreibung der Widerstände ist falsch.
    Richtig:
    1. Widerstand an a1+b1
    2. Widerstand an a1+b2


    Das 8adrige Kabel besteht aus vier Aderpaaren. Es sind also immer zwei Adern verdrallt. Wenn Du ca. 20cm abmantelst, wirst Du es schon sehen.
    Die richtige Reihenfolge der Adern:
    1a-rot 1b-blau
    2a-weiß 2b-gelb
    3a-weiß 3b-grün
    4a-weiß 4b-braun


    3a/b und 4a/b sind Reserve für Deine Ideen in der Zukunft. ;)
    Eine sinnvolle Maßnahme.


    1a/b und 2a/b kannst Du nach meiner kleinen Tabelle 1-zu-1 am NTBA anschließen.


    Wenn in der ISDN-Dose die gleichen Zahlen an den Klemmen stehen, kannst Du es auch hier 1-zu-1 übernehmen.
    Sollte in der eine Klemmenbezeichnung von 1...8 oder 3...6 sein, gilt folgende Regel:
    1a(rot) - Klemme 4
    1b(blau) - Klemme 5
    2a(weiß) - Klemme 3
    2b(gelb) - Klemme 6


    Es empfiehlt sich sehr stark, sich an die Farbbelegungen zu halten. Vor allem dürfen die Doppeladern (Zwei Adern, die verdrallt oder verseilt sind) nicht auseinander genommen werden.



    Bess dehmnäx,
    Carsten

    Weißt Du, wer hier alles mitliest?
    Geh am besten davon aus, dass dies hier ein Kindergarten ist.
    Es gibt genug Leute, die davon überhaupt keine Ahnung haben.


    Abgesehen davon ist Dein "Test" kein wirklicher Test. Selbst bei einem unzulässig hohem Wirderstand des Pe-Leiters kann die Leitungssicherung auslösen.


    Zum Topic:
    Es gibt nur eine verlässliche Möglichkeit, den Schutzleiter zu prüfen:
    Der Widerstand des Pe-Leiters muß mit einer hohen Prüfspannung (500V oder 1000V) gemessen werden. Das sagen die Vorschriften (VDE 0700?).



    Bess dehmnäx,
    Carsten

    Stylusaufnahme muß nichts heißen. Das P800 hat innen ziemlich viele Hohlräume.
    Unsere Vermutungen bringen uns nicht weiter.
    Man muß beide Geräte offen sehen.



    Bess dehmnäx,
    Carsten

    Standardfrage: Hast Du irgendwetwas eingeschaltet? Ir, BT, Zauberwort, Beleuchtung,...)
    Ansonsten lass den Akku mal leer werden bzw. lass das Gerät an, bis es von alleine ausgeht. So ein oder zwei komplette Lade- und entladezyklen können da schon Wunder bewirken.



    Bess dehmnäx,
    Carsten

    Dein Bekannter liegt neben den Tatsachen.
    Du mußt die Nebenstellen nur den jeweiligen MSN zuordnen. Wenn bei abgehenden Anrufen die jeweilige MSN angezeigt wird, werden die Kosten bzw. die Gesprächsdatenerfassung auch entsprechend sortiert.
    Mach am besten Testcall auf Dein Handy, das muß die jeweilige richtige MSN anzeigen, dann ist allés in Butter.
    Es ist übrigens kein Problem, einer MSN mehr als ein Telefon zuzuweisen.


    Bess dehmnäx,
    Carsten