Solarium / Leitungsquerschnitt 2,5KW

  • Leistungsaufnahme 2550 Watt
    230 volt
    16A Sicherung
    6 Sonnen 3 Infrarot-Strahler


    nun meine Frage welchen Leitungsquerschnitt ist für so eine Anlage zu empfehlen?

    WAS sind die letzten Worte einer BLONDINE vor dem Flugzeugabsturz?
    "Schau mal, ich kann mit meinem Handy die Landeklappen ausfahren.."


    €$€ -----------> knäckebrot ;) <---------- €$€
    .

  • ab wann, sollte man eigentlich 2,5mm2 nehmen?

    WAS sind die letzten Worte einer BLONDINE vor dem Flugzeugabsturz?
    "Schau mal, ich kann mit meinem Handy die Landeklappen ausfahren.."


    €$€ -----------> knäckebrot ;) <---------- €$€
    .

  • Falls jedoch eh ein neues Kabel verlegt wird, würde ich 2,5mm² verwenden.


    Bd,C

    "Das Problem an Zitaten aus dem Internet ist, daß sie nur schwer überprüfbar sind."


    Konrad Adenauer

  • Zitat

    Original geschrieben von LordExcalibur
    Du kannst ganz normale 1,5 mm2 nehmen.


    Ab wann verlgt man denn 2,5mm2 ?


    Zitat

    Falls jedoch eh ein neues Kabel verlegt wird, würde ich 2,5mm² verwenden.


    Haben im mom nur 1,5mm2 zu verfügung, sollte doch reichten oder?

    WAS sind die letzten Worte einer BLONDINE vor dem Flugzeugabsturz?
    "Schau mal, ich kann mit meinem Handy die Landeklappen ausfahren.."


    €$€ -----------> knäckebrot ;) <---------- €$€
    .

  • Nach VDE reicht es, wenn die Strecke nicht sooo lang ist.
    Wenn Du ein 2,5mm² Kabel verlegst, dann kannst Du dieses in der Regel höher absichern, das bringt Reserve.
    Durch 2,5mm² wird der Spannungsabfall kleiner als bei 1,5mm², dies macht sich bei längeren Leitungslängen bemerkbar.


    Bd,C

    "Das Problem an Zitaten aus dem Internet ist, daß sie nur schwer überprüfbar sind."


    Konrad Adenauer

  • Zitat

    Original geschrieben von 00siemens
    Ab wann verlgt man denn 2,5mm2 ?



    Haben im mom nur 1,5mm2 zu verfügung, sollte doch reichten oder?



    2,5mm2 werden idR verlegt, wenn die Leitung mit 25A abgesichert werden soll/muss.
    1,5mm2 werden bei Leitungen mit Sicherung bis 16A benutzt, das ist für deine Anwendung vollkommen ausreichend.

  • Die Frage ist eher ob er überhaupt daran rumschrauben sollte wenn entsprechende Fachkenntnisse fehlen... :rolleyes:

    Früher konnte man Drachen töten und durfte dann eine Jungfrau heiraten -
    heute gibt's keine mehr und man muss den Drachen heiraten :-(

  • Zitat

    Original geschrieben von Goodzilla
    Die Frage ist eher ob er überhaupt daran rumschrauben sollte wenn entsprechende Fachkenntnisse fehlen... :rolleyes:


    DAS ist der springende Punkt.
    Natürlich müssen wir ihm davon abraten, wenn er nicht die erforderlichen Fachkenntnisse besitzt.


    Bd,C

    "Das Problem an Zitaten aus dem Internet ist, daß sie nur schwer überprüfbar sind."


    Konrad Adenauer

  • Da reicht ein 1,5mm² Kabel locker aus, zumal dein Solarium ja nicht im Permanetbetrieb sein wird, und die Leitung ohnehin wieder kühlen kann.


    Der Spannungsabfall über der Zuleitung ist bei einer Sonnenbank auch nicht so kritisch ist.