Elektrische Installationen im Bad
Bei elektrischen Installationen sind die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100 zu beachten (Spritzwasserschutz)
Schutzbereich 0 – Innenbereich Badewanne oder Dusche
nur Einbau von festinstallierten Geräten mit einer Schutzkleinspannung < 12 Volt oder batteriebetriebenen Geräten (< 12 Volt) erlaubt (z. B. Badewannenheizung)
Schutzbereich 1 – Flächen über Badewanne oder Duschwanne bis 2,25 m über dem Fußboden
nur Einbau von fest installierten Verbrauchsgeräten (z.B. Boiler, Lüftungsgeräte), wobei die elektrischen Zuleitungen zu diesen Geräten immer senkrecht verlegt werden müssen
Schutzbereich 2 – 60 cm Bereich
Flächen mit einer Tiefe von 60 cm vor Badewanne oder Dusche, an den Wandseiten bis zu einer Höhe von 2,25 m im Bereich der Wände ab Fußbodenoberkante.
Forderungen wie in Schutzbereich 1, jedoch ist hier die Installation von Leuchten und der Anschluss von Waschmaschinen möglich. Nicht erlaubt sind Steckdosen und Schalter.
Bai Leitungsverlegung in gegenüberliegenden Wandseiten anderer Räume ist ein Mindestabstand der Leitung von 6 cm zur Wandoberfläche des Schutzbereiches 2 einzuhalten.
Schutzbereich 3 – 240 cm Bereich
Flächen mit einer Tiefe von 240 cm vor Schutzbereich 2, an den Wandseiten bis zu einer Höhe von 2,25 m im Bereich der Wände ab Fußbodenoberkante.
Einbau von Steckdosen und Schaltern nur als FI-Schutzschalter
oder Schutzkleinspannung < 12 Volt