    hasenhirn: Achte bitte auch darauf, dass die Steckdose, die Du verwenden willst, mit einem FI-Schalter abgesichert ist. In manchen alten Wohnungen ist nur das Badezimmer gesichert, weil in der Vergangenheit so die Vorschriften waren.


    Bei allen Basteleien rund um Wasser und Strom ist ein Fi-Schalter dringend angeraten. Sowas gibt es auch als Zwischenstecker für Steckdosen zu kaufen.

    Hallo Leute,


    bei den Smart-UPSen von APC gibts die Möglichkeit, die Netzspannung und Stromausfälle dauerhaft aufzuzeichnen. Das geschieht auch solange, wie der PC läuft, oder zumindest im Standby-Modus ist (also die USB-Schnittstelle bestromt ist).
    Kennt jemand von euch also einen Trick, wie man auch an die Spannungskurve und sämtliche andere Power-Events kommt, auch wenn der PC an der USV ausgeschaltet war? Weil anscheinend speichert die USV die Daten, und nicht der PC, und hat auch einen Speicher für viele Tage. Das heisst, wenn mein PC drei Tage durchläuft, kann ich auf drei Tage Spannungskurven zurückgreifen. Setze ich meinen PC dann mal eine Stunde in den Standby-Modus, ist auch noch alles klar nach dem Aufwachen des PCs. Nur, wenn ich einen Neustart des Systems durchführe, oder es herunterfahre, wird alles gelöscht.
    Die Software ist die Powerchute Business Edition Basic. Gibts Alternativsoftware zur Überwachung von APC USVen, die sich normal installieren und benutzen lässt und nicht in eine linuxartige Frickel-Orgie ausartet?

    hasenhirn: Du hast also eine komplette Wohnung zur Verfügung? Dann hast du auch mehrere Steckdosen, die an unterschiedlichen Phasen angeschlossen sind. Da bietet sich meine Lösung Nr. 2 an, wo du bis zu 11kW Heizleistung herbekommen kannst, durch Hintereinanderschaltung von drei Durchlauferhitzern. Brauchst du drei lange Kabel, drei Steckdosen und drei Durchlauferhitzer. Das ganze montierst du dir schön auf einem kleinen Rollwagen.
    Mithilfe der Sicherungen im Sicherungskasten kannst du rausfinden, welche Steckdosen bei dir in der Wohnung zu welcher der drei Phasen gehören und sie somit auswählen.

    So, nochmal was zur Ausgangslage:
    Beschreib mal genau, wie die Situation ist: Hast Du nur eine Steckdose? Hast Du evtl. eine ganze Wohnung voll mit Steckdosen? Hast Du Zugriff auf einen Sicherungskasten oder direkt eine Drehstromdose (die roten, großen)?


    Es ergeben sich nämlich folgende Möglichkeiten:


    1. Nur eine Schuko-Dose mit 16A: Leb mit den 2 Litern/min


    2. Eine Wohnung/Haus mit mehreren Steckdosen, die an mehreren Phasen der Hausverteilung angeschlossen sind:
    Kaskadiere zwei oder sogar drei von diesen Siemens-Dingern hinterheinander, und betreibe sie an zwei oder drei Steckdosen im Haus (die aber an verschiedenen Phasen hängen müssen) mit mehreren Verlängerunskabeln, die in unterschiedliche Räume gehen. Ist natürlich der Oberkrampf und Murks, aber es geht.


    3. Wenn Du Zugriff auf den Stromverteiler hast, hast du gewonnen. Du kannst dort dreiphasig Strom abnehmen, und gleich vom Fachmann eine Drehstrom ("CEE")-Dose legen lassen. Von da aus geht der Spass los und du kannst einen richtigen Durchlauferhitzer mobil anschliessen. Da sind natürlich ein paar Tricks und Kniffe zu beachten, aber das klären wir dann schon.

    Ja, kann auch sein. Ich kanns ja mal ausrechnen, wieviel es theoretisch sind.


    Vorlauftemperatur 15°, gewünschte Duschtemperatur 40°C, macht eine Temperaturerhöhung von 25K.


    Wärmeleistung des Gerätes sind 3680 Watt, das sind 3680 Joule pro Sekunde.


    Ein kg Wasser nimmt pro Kelvin Temperaturerhöhung 4181 Joule Wärmeenergie auf.


    3680 Joule * 60s*kg*K
    --------------------------- = 2,11kg
    4181 Joule * 25 K *s


    Also können wir pro Minute 2,11kg Wasser erwärmen
    Im Winter verschlechtert sich das natürlich noch weiter, durch die niedrigere Vorlauftemperatur und den somit höheren Kelvin-Wert.


    Natürlich ist das alles ohne Verluste gerechnet, aber die sind relativ klein bei dieser Anordnung. Man kann also von 2 Litern/minute ausgehen.

    Beantworte dir einfach die Frage selber und geh in eine Duschkabine, stell einen Messbecher drunter und schaue, wie ein Duschstrahl bei 1-2 Liter/min aussieht. Dann entscheide selber


    PS: Die 3,5kW bei dem Siemensgerät stammen noch aus der Zeit, wo wir 220V Netzspannung hatten. Jetzt sind es 230V und es geht etwas mehr ;)

    Es gibt solche Geräte, die mit einer gewöhnlichen Steckdose auskommen, allerdings ist dort die Durchflussmenge sehr bescheiden, und erreicht nicht das Komfortniveau eines 27 oder mehr-kW-Gerätes.


    Du musst also mit kälterem, oder weniger Wasser auskommen. Bei 40°C Duschtemperatur würde ich mal von einem Pinkelstrahl von ca 1-2 Liter pro Minute ausgehen, normalerweise beginnt Duschvergnügen bei ca 10 Liter/minute


    An eine normale Steckdose kannst du bei dieser Art von Stromquellen ziemlich genau 16A entnehmen, das macht 3680 Watt.