ZitatOriginal geschrieben von Gunn
Hier scheint er, der Heizkörper, nur im oberen Bereich lauwarm zu sein.
Im unteren Bereich bleibt er kalt, auch auf Stufe 5.
Woran liegt es? Entlüften? Wenn ja, wie?
Entlüften nicht, dann wär's umgekehrt.
Deine Gastherme bringt zu wenig "Energie" ins Haus. Erhöhe mal als erste Maßnahme die Umwälzpumpenleistung. Wenn das noch nicht ausreicht, erhöhe die Vorlauftemperatur, damit die unteren Heizkörper nicht so viel Volumenstrom verbrauchen.
Geht die Vorlauftemperatur nicht höher, ist die Heizung zu klein, was bei den derzeitigen Temperaturen aber unwahrscheinlich ist.
Ach nochwas.
Falls Du Drosselventile für jedes Stockwerk einzeln hast, drossele die unteren Stockwerke und mache das für oben ganz auf. So bekommst Du auch mehr Volumenstrom ins zweite OG.