ZitatOriginal geschrieben von Goyale
Habe gerade gesehen, dass ein anderer Käuder desselben Gerätes beide Schäuche aus dem Fenster führt:
https://images-na.ssl-images-a…/images/I/81sIVdKAvWL.jpg
Natürlich, denn das ist die bestimmungsgemäße Verwendung.
Der starke Abluftstrom zieht dir über deine "Ritzen" ständig warme Außenluft in den Raum, die Luftwechselrate in dem Rsum ist enorm bei der Luftmenge. All diese Luft musst du wieder abkühlen. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung (beide Schläuche nach draußen) findet nahezu kein Luftaustauch innen-außen statt und du musst nicht jede Menge warme Außenluft abkühlen.
Genau dieser unerwünschte Luftsustauch innen-außen sorgt bei den üblichen 1 Schlauch Monoblocks für einen katastrophalen Wirkungsgrad.